ECL Comfort 300. Как менять параметры контура 2 (ГВС) в приложении C66?

Добрый день.

Модуль ECL Comfort 300. приложение С66 (отопление и ГВС).
Как менять температуру ГВС?

В настоящее время такой функционал недоступен. Единственный параметр, который можно менять - наклон графика. Как менять остальные параметры нам неизвестно - в протоколе описания нет. Поэтому эти части остались нереализованными.

Danfoss предоставил вот такое описание. Оно может быть Вам полезно.
RS232 для ECL300.pdf (89.3 KB)

В мануале ошибка CE3A 0000 4F ----- CE xor 3A xor 00 xor 00 = F4 → CE3A0000F4

взял с форума:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35820

Мы можем поставить работы в план если у нас будет доступ к контроллеру, на котором мы сможем поменять температуру и проверить значения. Пока на связи у нас ECL300-х нет.

Лучше если это будет стендовый образец. Как видите, ошибки в мануале есть, а контроля параметров внутри самого контроллера нет. Если записать неверное значение, можно вывести контроллер из строя.

Доступ к контроллеру (на объекте) по csd в другом городе в крайнем случае поможет?

Доступ к прибору по CSD вполне подойдет.

Ок.
Как подготовлю прибор (отключу электропривода от него) так сразу сообщу номер сим карты в личку.

В личнку не нужно, лучше отпишитесь на support @ lers.ru

Отправил письмо на support@lers.ru с номером сим карты.

Мы поставили в план работ добавление функционала во внешний модуль “Удаленный пульт ECL Comfort 300”, позволяющего изменять температуру ГВС.