Добрый день.
Модуль ECL Comfort 300. приложение С66 (отопление и ГВС).
Как менять температуру ГВС?
Добрый день.
Модуль ECL Comfort 300. приложение С66 (отопление и ГВС).
Как менять температуру ГВС?
В настоящее время такой функционал недоступен. Единственный параметр, который можно менять - наклон графика. Как менять остальные параметры нам неизвестно - в протоколе описания нет. Поэтому эти части остались нереализованными.
В мануале ошибка CE3A 0000 4F ----- CE xor 3A xor 00 xor 00 = F4 → CE3A0000F4
взял с форума:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35820
Мы можем поставить работы в план если у нас будет доступ к контроллеру, на котором мы сможем поменять температуру и проверить значения. Пока на связи у нас ECL300-х нет.
Лучше если это будет стендовый образец. Как видите, ошибки в мануале есть, а контроля параметров внутри самого контроллера нет. Если записать неверное значение, можно вывести контроллер из строя.
Доступ к контроллеру (на объекте) по csd в другом городе в крайнем случае поможет?
Доступ к прибору по CSD вполне подойдет.
Ок.
Как подготовлю прибор (отключу электропривода от него) так сразу сообщу номер сим карты в личку.
Мы поставили в план работ добавление функционала во внешний модуль “Удаленный пульт ECL Comfort 300”, позволяющего изменять температуру ГВС.