При использовании модуля ECL comfort 300 кривая наклона неверно позиционируется на графике:
В модуле изменение наклона кривой происходит относительно отметки 0 град С наружного воздуха, а по паспорту изменение наклона кривой происходит относительно отметки в 20 град С наружного воздуха.
Спасибо за информацию. Мы закрепим начальную точку как вы предлагаете на уровне 20:20.
Но в любом случае этот график только примерно показывает направление кривой, так как не учитывает изломы.