модуль ECL comfort 300 (неверное позиционирование кривой)

Вопросы по использованию внешних модулей

Модератор: Модераторы

Закрыто
301
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 22:57

модуль ECL comfort 300 (неверное позиционирование кривой)

Сообщение 301 » 12 апр 2018, 10:47

Добрый день.

При использовании модуля ECL comfort 300 кривая наклона неверно позиционируется на графике:
В модуле изменение наклона кривой происходит относительно отметки 0 град С наружного воздуха, а по паспорту изменение наклона кривой происходит относительно отметки в 20 град С наружного воздуха.

Прошу Внести данные изменения в работу ПО.
Аватара пользователя
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщения: 5392
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 07:04
Откуда: Хабаровск

Re: модуль ECL comfort 300 (неверное позиционирование кривой)

Сообщение Антон Чичков » 13 апр 2018, 03:30

Можете нарисовать на скриншоте модуля как должна идти кривая?
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
301
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 22:57

Re: модуль ECL comfort 300 (неверное позиционирование кривой)

Сообщение 301 » 24 апр 2018, 23:58

Пренебрегая срезкой графика (как на скрине из руководства) мне кажется, что графики должны выглядеть примерно так.
20180424_234140.jpg
20180424_234106.jpg
20180424_234057.jpg
Из руководства
кривая паспорт.jpg
кривая паспорт.jpg (56.13 КБ) 1169 просмотров
У вас в модуле график имеет постоянную точку Тнар=0;Ттеплоносителя=60, я предлагаю выбрать точку Тнар=20;Ттеплоносителя=20.
Аватара пользователя
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщения: 5392
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 07:04
Откуда: Хабаровск

Re: модуль ECL comfort 300 (неверное позиционирование кривой)

Сообщение Антон Чичков » 28 апр 2018, 05:21

Спасибо за информацию. Мы закрепим начальную точку как вы предлагаете на уровне 20:20.
Но в любом случае этот график только примерно показывает направление кривой, так как не учитывает изломы.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
301
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 22:57

Re: модуль ECL comfort 300 (неверное позиционирование кривой)

Сообщение 301 » 29 апр 2018, 14:24

Спасибо.
Закрыто