Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Вопросы по использованию внешних модулей

Модератор: Модераторы

Закрыто
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Seliverstoff.yu » 10 дек 2019, 08:34

При работе модуля активно лишь одно поле изменения наклона кривой, да и сама настройка от 1 до 4 без возможности задавать десятичные значения этой кривой.. (например 1,1; 1,3 и т.д.)
Аватара пользователя
7in
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 17:35

Re: Модуль управления ECL 210

Сообщение 7in » 10 дек 2019, 08:46

У меня данный модуль вообще не работает. Текущие данные ЛЭРС'ом читаются без проблем, а вот внешний модуль через это же подключение выдает "нет ответа".
Отчеты об ошибках вам отправил.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6137
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Модуль управления ECL 210

Сообщение Константин Коротких » 13 дек 2019, 08:42

7in писал(а):
10 дек 2019, 08:46
У меня данный модуль вообще не работает. Текущие данные ЛЭРС'ом читаются без проблем, а вот внешний модуль через это же подключение выдает "нет ответа".
Отчеты об ошибках вам отправил.
Если у вас возникают проблемы с внешним модулем, создайте отдельную тему по этому вопросу.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6137
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Модуль управления ECL 210

Сообщение Константин Коротких » 13 дек 2019, 08:45

Seliverstoff.yu писал(а):
10 дек 2019, 08:34
При работе модуля активно лишь одно поле изменения наклона кривой, да и сама настройка от 1 до 4 без возможности задавать десятичные значения этой кривой.. (например 1,1; 1,3 и т.д.)
При добавление поддержки внешнего модуля, модуль был реализован по аналогии с заводской программой. В заводской программе тоже можно было указать значения наклона кривой от 1 до 4, и нельзя было устанавливать другие параметры. Остальные параметры меняются устройством автоматически, после изменения угла наклона.
У модуля должно быть другое поведение?
Вы можете показать, какие настройки и какие их значения выставляете в заводской программе?
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: Модуль управления ECL 210

Сообщение Seliverstoff.yu » 13 дек 2019, 13:43

Здравствуйте! у меня получилось 6 окон заводской программы Ecl Tool, которыми я чаще всего поьлзуюсь
Главн  ECL Tool.jpg
, на этом экране фигурируют параметры, которые Вы уже реализовали в модуле управления, это температура комфортного и пониженного режимов.
Темп график ECL Tool.jpg
Окно с температурным графиком подачи, некоторые из параметров также уже реализованы у Вас, но с некоторыми недочетами, наклон темп графика варьируется от 0,1 до 4 с шагом 0,1 об этом говрят параметры в скобках перед вводимым значением, а номер самого параметра перед описанием параметра.
Огранич. обратки  ECL Tool.jpg
Ограничение обратки, здесь можно менять максимальное и минимальное влияние параметра, а так же приоритет этого параметра относительно регулировки по графику подачи, и настройка кривой графика обратки.
Контрол парам ECL Tool.jpg
Здесь можно настроить реакцию пи регулятора, так же очень важные настройки.
Оптимизация ECL Tool.jpg
В этом окне настройка оптимизации работы контроллера.
Расписание ECL Tool.jpg
А так же Расписание для настройки расписания работы комфортного и экономного режимов.

Возможно коллеги ещё что-то добавят. И как видно в заводской программе везде где присутствует окно ввода параметров данные можно вносить и менять в пределах так же указанных перед этими окнами.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6137
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Модуль управления ECL 210

Сообщение Константин Коротких » 20 дек 2019, 04:00

Вы показали большое количество параметров. При добавление модуля управления у нас не стояла задача добавлять параметры, которые вы указали в теме. Предлагаю вам оформить отдельную тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ. В теме опишите каждый параметр, который необходим вам для управления модулем. Нам потребуется доступ к устройству, для внесения изменений в модуль управления.

В данной теме будет вестись обсуждение ошибки из-за которой нельзя задать десятичные значения наклона кривой. Нам так же потребуется доступ к устройству, для исправления данной ошибки.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210

Сообщение Seliverstoff.yu » 23 дек 2019, 10:18

Настроил выход из режима ожидания по звонку с ваших номеров 8(914)175-44-18 и 8(914)154-64-80 к серверу 95.167.224.34:2075. ECL 210 № 40389 сет.адрес 1. тел. 89509980340.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6137
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Константин Коротких » 14 янв 2020, 08:20

Мы внесли исправление в модуль управления ECL Comfort 210. На текущей недели постараемся опубликовать исправленную версию модуля.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Seliverstoff.yu » 15 янв 2020, 05:18

Теперь все настройки имеющиеся можно будет менять? или только наклон кривой шаг до десятой сделали?
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6137
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Константин Коротких » 15 янв 2020, 10:02

Только наклон кривой.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Seliverstoff.yu » 16 янв 2020, 05:30

а доступ к остальным настройкам создавать отдельное предложение по улучшению Лэрс учет?
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Seliverstoff.yu » 20 янв 2020, 06:27

Здравствуйте! Перезалили модуль? а по остальным настройкам создавать предложение или работы ведутся?
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Иван Славный » 20 янв 2020, 06:35

Отдельное предложение по реализации настройки каждого параметра создавать не нужно. Вы можете обсудить их реализацию в рамках существующего вашего предложения Дополнительные параметры модуля управления ECL210.

Новая версия внешнего модуля пока что еще не выпущена. Мы постараемся выпустить ее в ближайшее время.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Seliverstoff.yu » 31 янв 2020, 03:46

В 3.34 ожидать? а когда 3.34 выйдет?)
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Иван Славный » 31 янв 2020, 04:30

Да скорее всего обновление внешних модулей будут выпущено вместе с 3.34. Данная версия ориентировочно должна выйти в конце февраля - начале марта.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Seliverstoff.yu » 27 фев 2020, 16:27

Здравствуйте! Кажется в 3.34 версии десятичные числа так же нельзя вводить? или надо отдельно внешний модуль обновить?
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Иван Славный » 28 фев 2020, 06:54

Да, необходимо обновить внешний модуль. Мы как раз выпустили новые версии внешних модулей.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Seliverstoff.yu » 29 фев 2020, 15:34

После переустановки внешнего модуля и перезапуска приложения десятичные доли наклона кривой температурной характеристики так и не получается ввести.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Иван Славный » 02 мар 2020, 09:48

Убедитесь что у вас обновленный внешний модуль удаленного пульта ECL Comfort 210. Предоставьте доступ к вашем прибору. Мы проверим заявленную ситуацию.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Seliverstoff.yu » 02 мар 2020, 14:43

Здравствуйте! после обновления 3.34.1 Десятичные доли появились! огромное спасибо!
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Невозможно задать десятичные значения наклона температурного графика в модуле управления ECL 210 [8442]

Сообщение Иван Славный » 03 мар 2020, 03:05

Очень хорошо. В таком случае тему закрываю.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Закрыто