Контрольная сума

Здравствуйте, почему отличается контрольная сума считанная лэрс учетом от контрольной сумы считонная ВКТ изи
скан0002.jpg
скан0001.jpg

Причины данной разницы описаны в нашей статье Различия контрольной суммы ВКТ-7 базы настроечных параметров считанной ЛЭРС УЧЕТ и VKT7Easy2. Пожалуйста, ознакомьтесь с ней.

спасибо, еще вопрос по нс не могу найти конфигураторе даные по нс в гвс в теплоснабжении есть а в гвс нет в выше отчетах видно что нс отличается

У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. В данной теме обсуждаются причины различий контрольной суммы в ЛЭРС УЧЕТ и в заводкой программе прибора ВКТ-7. По другим вопросам создайте, пожалуйста, отдельные темы.

Также, пожалуйста, стройте предложения, используя знаки препинания.

Изначально обсуждаемый вопрос решен, поэтому данная тема будет закрыта.