Отчет по показаниям Электроснабжения

Добрый день!
Создали копию отчет “Ведомость СКУЭ” в редакторе отчетов на основе отчета Электроснабжения (Системная).
Отчет работает, только вот не можем интеграторы показаний сделать исходными, потому как в отчете они формируются Реальными с учетом коэффициента трансформации.
Ведомость СКУЭ.png
Показания.png
Можете подсказать как можно исправить?
Ведомость СКУЭ.lersreport (51.7 KB)

Просто измените отчетную форму и задайте в соответствующей таблице показаний вашего отчета вывод интеграторов вывод исходных интеграторов без учета коэффициента, также как вы это делали при отображении потребления (это поля с пометкой “Raw” в наименовании, например “ApRaw_Start”).

Все получилось, спасибо большое! :-ok-:

Очень хорошо. Тему закрываю.