Параметр "Контрольная сумма" в отчетах ЛЭРС УЧЕТ и ВКТEasy2

Доброго времени суток.
По требованию РСО, при проведении повторного допуска регистрируется параметр контр сумма.
При формировании отчета ВКТeasy параметр совпадает, ЛЭРС- учетом нет. или неправильно настроено связывание данных и " контрольная сумма … ." не о том?
ЛЭРС Easy.jpg
База настроек устройства.jpg
Редактор отчета.jpg

Спасибо, что напомнили. Мы уже сталкивались с этой проблемой. Если считывать параметр “Контрольная сумма” так как описано в документации на ВКТ-7 он почему-то отличается от параметра, который отображает VKT7Easy2. Сегодня спросим у Теплокома каким образом считывать контрольную сумму, чтобы она совпадала со штатной программой.

Доброго времени суток.
Что до Теплокома Вы дозвонились еще в феврале 2013 я как их сервисник знаю, а технич решение запаздывает?
Уважаемая тех поддержка, что то ни слова от Вас

К сожалению, пока по делу сказать нечего. Мы постоянно напоминаем про этот вопрос Теплокому, но никакой достоверной информации нам предоставить не могут.

Что удалось выяснить на текущий момент:

Та контрольная сумма, которая считывается и отображается в ЛЭРС УЧЁТ, является простой суммой всех байт базы настроек ВКТ-7. Это действительно так. Если считать КС, а потом просуммировать все остальные байты базы настроек, значения будут совпадать.

Однако VKT7Easy2 отображает совершенно другое значение. Весь вопрос в том, что пока никто нам не может сказать каким образом это значение получено или рассчитано.

Разрешите использовать переписку в общении с Теплокомом ?

Доброго времени суток.
При опросе ЛЭРСом “базы настроек устройства” давление холодной воды и температура отображаются без десятичных точек,
Разница в расчете контрольной суммы с этим не связана?

Используйте, этот форум - открытая площадка.

Нет, т.к. значение контрольной суммы не рассчитывается, а считывается из вычислителя.

Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, а последних обновлениях ошибка расчета Контрольной суммы выполненный ЛЭРС-учет исправлена и теперь ее расчет совпадает с расчетом ВКТ Easy?

PS
Подписка на обновления закончилась, имеет ли смысл продлевать?

Это не ошибка, данные от ВКТ-7 считываются правильно, и результат расчёта контрольной суммы базы настроек совпадает со считанным значением.
Что отображает VKT7Easy2 непонятно. Представители “Теплокома” так и не смогли нам сказать откуда берётся это значение.

Имеет, если вы хотите продолжать получать обновления и новый функционал. Если вас всё устраивает, это необязательно.

Доброго времени суток.
Сообщение от 17 апреля:
***К сожалению, пока по делу сказать нечего. Мы постоянно напоминаем про этот вопрос Теплокому, но никакой *достоверной информации нам предоставить не могут.
*
*Что удалось выяснить на текущий момент:
*
*Та контрольная сумма, которая считывается и отображается в ЛЭРС УЧЁТ, является простой суммой всех байт базы *настроек ВКТ-7. Это действительно так. Если считать КС, а потом просуммировать все остальные байты базы настроек, *значения будут совпадать.
*
Однако VKT7Easy2 отображает совершенно другое значение. Весь вопрос в том, что пока никто нам не может сказать каким образом это значение получено или рассчитано.
Сообщение от 18 апреля
*ugra_servis писал(а):
*При опросе ЛЭРСом “базы настроек устройства” давление холодной воды и температура отображаются без десятичных *точек,
*Разница в расчете контрольной суммы с этим не связана?
*Нет, т.к. значение контрольной суммы не рассчитывается, а считывается из вычислителя.

Где-жжж истина то в вине? войне? воде? тепле?

Я не вижу здесь противоречий.

  1. Мы не знаем что за значение отображает Vkt7Easy2. Оно отличается от считанного с прибора, или рассчитанного по тому алгоритму, который нам предоставил “Теплоком”.
  2. Откуда это значение берётся в “Теплокоме” нам сказать не могут.
  3. В базе данных ВКТ-7 температура и давление холодной воды хранятся в беззнаковом целочисленном поле. То как значение форматируется при выводе на экран не связано с его представлением внутри прибора.

Всё это и описано в предыдущих сообщениях. Что конкретно вызывает у вас вопросы?