Привет всем
При формировании отчета программы ЛЭРС В столбике таблицы отображающая подающего трубопровода прочерки После удаления точки учета и формировании ее заново прочерки появились в обратном трубопроводе
В ВКТEASY всё опрашивается корректно.
Точка учета создается как “ГВС” или “Теплоснабжение”.
Таблицу потребления покажите еще.
Если “ГВС” - указываете как однотрубная или двухтрубная?, как привязываются ячейки к измеряемым параметрам?
Если “Теплоснабжение” - как привязываются каналы в тепловом вводе?, как привязываются ячейки к измеряемым параметрам?
Привет всем точка отчета формируется как ГВС двухтрубная
Давайте по порядку.
- покажите скриншот таблицы с данными
- покажите скриншот карточки точки учета, открытой на вкладке “Устройство”
Чтобы сделать скриншот активного окна нажмите Alt + [PrtScr]
Привет всем вы про нас там не забыли???
По прежнему ждем от вас все вышеперечисленное.
Здравствуйте.
Продолжение.
Продолжение
Заключение
Вем привет вы про нас совсем забыли…
Вы так и не приложили скриншот таблицы с данными, вместо этого наделали кучу лишних скриншотов.
Пожалуйста, используйте комбинацию клавиш Alt + [PrtScr] чтобы сделать скриншот активного окна - это уменьшает размер скриншотов, они становятся более понятными и удобными в работе.
Доброго времени суток.
Это то что нужно?
Уважаемая тех поддержка, что то ни слова от Вас
Извините за задержку с ответом.
Для выяснения причины расхождения в данных пришлите скриншоы, в которых видны настройки соответствия магистралей точки учета номерам каналов и привязки ячеек по ВКТ-7 №00120259.
Пришлите скриншоты таблиц с данными снятыми ЛЭРС УЧЕТ и ВКТEASY для ВКТ-7 №00120259 за одинаковый период.
Вы тоже не торопитесь, по 2 недели выкладывая скриншоты, причем не те, которые у вас просят.
Я проанализировал предоставленные вами данные (большую часть, не относящиеся к делу, удалил). Скриншот с привязками не соответствует скриншотам отчетов из первой темы. Данные в таблице из вашего последнего сообщения относятся к другому периоду, причем вы зачем то показали часовые.
Что я вижу на текущий момент. Точка учета ГВС привязана ко 2-му и 3-му каналу второго теплового ввода. Именно поэтому нет значений температуры и массового расхода (их нет в 3-м канале ВКТ-7).
Давайте начнем с начала. Пожалуйста, в этот раз внимательно прочитайте что от вас попросил Александр и предоставьте данные за один и тот же период. Уточните вашу версию ЛЭРС УЧЕТ. Перед тем, как сделать скриншот окна с привязками, растяните его, чтобы были видны все каналы и ячейки.
Прошу третий раз, пожалуйста, прислушайтесь к моей просьбе. Если вы не понимаете, как это сделать - напишите.
P.S. Окно с привязками - это окно с параметрами точки учета, открытой на вкладке "Устройство (выглядит как на этом скриншоте). Не надо делать скриншоты всех вкладок.