Сводный отчет по объекту учета с 2 подачами на ХВС

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как добавить в сводный отчет по объекту вторую трубу ХВС…
помучился в редакторе отчетов - вот что получилось…
а дальше ступор…
данные совершенно не те показывает по ХВС 2, какие на самом деле должны быть.
Помогите разобраться, заранее спасибо.
Отчет с 2 подачами ХВС.png

В редакторе отчетов сделайте экспорт шаблона отчетной формы в файл (меню “Отчет” → “Экспорт”). Файл пришлите на support@lers.ru или приложите к сообщению об ошибке (по кнопке F11).

Отправил через сообщение об ошибке, где приложил экспорт файла отчета

Подскажите пожалуйста продвигается ли работа по данной проблеме?

Отчет был получен, но разработчики его видимо проглядели :frowning:
В перечне исправлений данного вопроса нет. Как обстоят дела я выясню только завтра.

Ошибка заключалась в том, что не было задано нужное количество точек учета для систем снабжения.
Судя по присланному шаблону отчетной формы нужно по одной точке учета для теплоснабжения и ГВС, и две точки учета для ХВС. Для задания нужного количества точек учета надо:
1.Открыть отчетную формы в редакторе отчетов.
2.Выбрать на панеле инструментов кнопку ‘Источник данных’ (справа от кнопки ‘Экспорт’)
3.В открывшейся форме задать для ХВС две точки учета, для теплоснабжения и ГВС - по одной.
4.В списке полей в пунктах ‘Точки учета’ и ‘Потребление’ должна появиться вторая точка учета для ХВС
5.Связать ячейки с нужными полями и сохранить шаблон.
В приложении отчетная форма с настроенными ячейками.
Сводный отчет по объекту Гимназия №42 (новый).repx (116 KB)

Спасибо огромное, ещё бы в этот же отчет включить 6 счетчиков электроснабжения :smu:sche_nie:

2.Выбрать на панеле инструментов кнопку ‘Источник данных’ (справа от кнопки ‘Экспорт’)
ЛЭРС не даёт выбрать 6 электросистем просто :frowning:

В одном из ближайших обновлений мы добавим в редактор отчетов параметры по электроэнергии и газу.

Помогите пожалуйста, добавил 6 точек электроснабжения, но почему-то в таблице не суточные показания, а одно и тоже число повторяющееся.
Свой отчет приложил ниже =(
Не могу разобраться уже второй раз почему не получается, слышал должен выйти скоро новый редактор отчетов…может быть там будет как-то попроще
Сводный отчет по объекту Гимназия №42.repx (150 KB)
Число.png

Во вложении откорректированный шаблон отчетной формы с данными по электроэнергии
Сводный отчет по объекту Гимназия №42 (новый).repx (153 KB)

Огромное вам спасибо