Нет данных в отчете по ХВС и ГВС.
У вас в отчёте нет интеграторов. Вероятно, они не запрашиваются, или ещё не считаны интеграторы за нужные вам даты. Посмотрите эту статью, в ней есть информация по считыванию показаний с ВКТ-7.
http://lers-uchet.blogspot.com/2012/04/7.html
то же самое показания по отоплению есть по ГВС ХВС нет.
интеграторы есть.
Пришлите таблицы с показаниями за период с 19.04.2012 по 26.04.2012 для точек учета 11-83ТС, 11-83ГВС, 11-83ХВС.
Для этого:
- откройте список точек учета,
- выберите точку учета,
- на закладке ‘Просмотр потребления’ выберите ‘Таблица потребления’
- задайте период
- на закладке ‘Данные’ отметьте: ‘Показания’ и выберите ‘Месячные’ и ‘Суточные’
- нажмите Применить.
Экспортируйте и пришлите таблицы или сделайте копии экрана, прдварительно развернув узел с месячными показниями.
Готово.
Судя по присланным ‘скриншотам’ данных с показаниями по расходу для ГВС и ХВС нет, поэтому их нет и в отчете. А показания по теплу есть только за 25.04 и 26.04, что и отображено в отчете. Пришлите ‘скриншот’ с привязками каналов для ХВС и ГВС.
если эти каналы имеются в виду то вот…
при съеме с ВКТ7 с помощью пульта снимается по тепловому вводу 1 - ТС, по тепловому вводу 2 - ГВС и ХВС, при просмотре показаний на самом приборе так же.
Мы попробовали подключиться к вашему прибору и считать параметры. В итоговых текущих значений, из которых ЛЭРС УЧЁТ формирует архив интеграторов, настроены следующие элементы:
t1 ТВ1
t2 ТВ1
V1 ТВ1
V2 ТВ1
M1 ТВ1
M2 ТВ1
P1 ТВ1
P2 ТВ1
Mг ТВ1
Qо ТВ1
Qг ТВ1
dt ТВ1
BНP ТВ1
BOC ТВ1
G1 ТВ1
G2 ТВ1
V1 ТВ2
BНP ТВ2
BOC ТВ2
G1 ТВ2
Как видно, данные по третьему каналу для первого теплового ввода не архивируются.
Нам не удалось опросить ваш прибор по VKT7Easy2, так как возникает ошибка “задан несуществующий элемент”. Скорее всего, ваш вычислитель неправильно настроен. Чтобы убедиться в этом, попробуйте самостоятельно снять итоговые текущие данные с помощью VKT7Easy2.
Ниже приведены параметры настройки вашего прибора из ВКТ7Easy2.
Из них видно, что для теплового ввода 2 не настроена схема измерения, в обоих тепловых вводах по 2 трубопровода (в сумме 4 трубопровода). Вы же в ЛЭРС УЧЕТ хотите видеть 5 труб.
БАЗА 1
Идентификатор абонента 00054448 Сетевой номер 001 Номер версии ПО 2.0 Тип прибора 1 КС=0x4FF8
РР=0
ОБЩИЕ
_____________________________________________________________
EИ|ПИ|ТВ| tх | Px |t5|XT| Пr5 | Пw5 |ДО|ПЧ| МН | МК |
_____________________________________________________________
| | |Град С|кг/см2| | |Град С| % | | | | |
_____________________________________________________________
0| 0| 1| 5.00 | 5.00 | | 0| | |25| 1|01:01|23:59|
НАСТРОЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ТВ
________________________________
|СЕ|СИ|ФТ|Т3|АТ|КТ|КQ|КМ| БМ |
TB|_____________________________
| | | | | | | | | % |
________________________________
1| 2| 3| 1| 0| 0| 0| 0| 0|н/и |
________________________________
2|ош|ош| 0| 0| 0| 0| 0|н/|н/и |
________________________________
НАСТРОЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ТРУБ ТВ1
______________________________________________________________________________________________________________
|ВС|ТИ| ВИ | ПV |КV| ВV | НV | VД |УО | Пr | Пw | tД |ИД| Pв | ПВ | PД |
TP|___________________________________________________________________________________________________________
| | | л/имп |%/Град| | м3 | м3 | м3 |мин|Град С| % |Град С|% |кг/см| м |кг/см2|
______________________________________________________________________________________________________________
1| 0| 0| 1.0000|+0.000| 0| н/и | н/и | н/и |05 |+0.000|+0.000| 0 | 0| | | 7.00 |
______________________________________________________________________________________________________________
2| 0| 0| 1.0000|+0.000| 0| н/и | н/и | н/и |05 |+0.000|+0.000| 648 |ош| | |143.88|
______________________________________________________________________________________________________________
НАСТРОЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ТРУБ ТВ2
______________________________________________________________________________________________________________
|ВС|ТИ| ВИ | ПV |КV| ВV | НV | VД |УО | Пr | Пw | tД |ИД| Pв | ПВ | PД |
TP|___________________________________________________________________________________________________________
| | | л/имп |%/Град| | м3 | м3 | м3 |мин|Град С| % |Град С|% |кг/см| м |кг/см2|
______________________________________________________________________________________________________________
1| 0|ош| 1.0000|+0.000| 5| 0.000 | 0.000 | 0.000 |00 |+0.000|+0.000| 163 | 0| | | 0.00 |
______________________________________________________________________________________________________________ 2| 0|ош| 1.0000|+0.000| 5| 0.000 | 0.000 | 0.000 |00 |+0.000|+0.000| 167 | 0| | | 0.00 |
______________________________________________________________________________________________________________