ТС220 как получить в отчете Ккор как в СОДЭКе

В распечатке СОДЭКа есть столбец Ккор, в ЛЭРСе при настройке устройства, в привязках есть ячейка Ккор, но нет в “измеряемый параметр”. Как получить Ккор в распечатке ЛЕРСа?
ЛЭРС2.jpg
СОДЭК-отчет.jpg

В планах работ стоит задача хранения всех параметров считываемых с прибора, но пока без привязки к версии.

Сейчас для хранения Ккор вам надо привязать его к измеряемому параметру, например к температуре наружного воздуха.
Для отображения значения этого параметра создайте отчетную форму, в которую добавьте колонку для Ккор и свяжите ее с полем T_outdoor_gas из узла ‘Архивы потреблений и интеграторов’.

Привязал Ккор к температуре наружного воздуха (Тнв), снял показания, в отчете привязал ячейку к T_outdoor_gas из узла ‘Архивы потреблений и интеграторов’. В отчете пустой столбец. В таблице с данными Тнв также отсутствуют данные.

Переопросите прибор за последние 3 дня со снятой галочкой Только недостающие данные.
Покажите журнал опроса и дамп обмена.

Сделал.
dump.ком2.2017-03-15.log (1.66 MB)
Журнал опроса.xls (43.5 KB)

Мы внесли исправления в драйвер устройства. Исправление войдёт в обновление R21.05.

Обновил, все работает. Спасибо!
ЛЭРС5.jpg