Интерграторы Q Гкал

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста почему не считает интеграторы на QГкал.
Только сегодня поставил в автоопросе “Выполнять синхронизацию времени устройства” это могло повлиять на данный интегратор Q Гкал.
Жду помощи :ne_vi_del:
автоопрос.png
настр.png
интеграторы.png

В таблице интеграторов присутствуют записи по данной точке учета, за этот же интервал времени как и в отчете?

в отчете интеграторы с момента начала роботы пу, хотелось что бы и Гкал отражались в интеграторах, тк. теплосетевая организация требует это

Покажите скриншоты “Таблица данных - Интеграторы” и настройки привязки ячеек вычислителя по тепловой энергии.


Похоже я понял, не хватало привязки ячейки Теплопотребление, сейчас поставил

Скорей всего у вас не привязан параметр “?Q - Теплопотребление” (на вашем скриншоте не видно его).
W456.png
Так же произведите настройку расчета архивов:
poi_con1.jpg
После настроек, произведите чтение часовых данных за 1.03.2017, по завершению попробуйте “Пересчитать данные” нажав на кнопку в виде калькулятора в “Таблице с данными”.

спасибо, все получилось :co_ol: