Доброго времени суток, подскажите пожалуйста почему не считает интеграторы на QГкал.
Только сегодня поставил в автоопросе “Выполнять синхронизацию времени устройства” это могло повлиять на данный интегратор Q Гкал.
Жду помощи :ne_vi_del:
В таблице интеграторов присутствуют записи по данной точке учета, за этот же интервал времени как и в отчете?
в отчете интеграторы с момента начала роботы пу, хотелось что бы и Гкал отражались в интеграторах, тк. теплосетевая организация требует это
Покажите скриншоты “Таблица данных - Интеграторы” и настройки привязки ячеек вычислителя по тепловой энергии.
Скорей всего у вас не привязан параметр “?Q - Теплопотребление” (на вашем скриншоте не видно его).
Так же произведите настройку расчета архивов:
После настроек, произведите чтение часовых данных за 1.03.2017, по завершению попробуйте “Пересчитать данные” нажав на кнопку в виде калькулятора в “Таблице с данными”.
спасибо, все получилось :co_ol: