Направляю отчетную форму созданную нами. Просим подсказать почему некорректно отображает диаметры расходомеров. До обновления все работало.
Сроки поверки средств измерения (ИСС).lersreport (23.4 KB)
Проверьте, что для проблемных экземпляров оборудования указаны даты поверки и вариант исполнения.
Покажите скриншот сформированного отчета и скриншоты вкладки ‘Средства измерения’ формы ‘Свойства оборудования’, для экземпляров оборудования, у которых некорректно отображаются диаметры.
Вроде так. подскажите что еще необходимо.
И еще одна просьба.
Во вложении отчетная форма сводного отчета по оборудованию.
Пожалуйста, на списке объектов учета отметьте объекты: ‘8 Марта 33’, ‘9 Января 20’, ‘Академика Мальцева 4’, ‘Батурина 17’.
Сформируйте по ним сводный отчет по оборудованию, используя отчетную форму из вложения.
Экспортируйте и приложите файл со сформированным отчетом.
Сводный отчет по оборудованию.lersreport (14.8 KB)
Спасибо за сформированный отчет.
В ближайшем обновлении некорректное отображение ДУ будет исправлено.