Отчет по перегревам

Добрый день, подскажите как вывести отчет за промежуток времени, где будет отражена информация по перегревам на УУТЭ?
Например, утром создаю отчет и вижу все перегревы за прошедший опрос.

UP Прошу ответить, если смотреть и перебирать по одному обьекту, перегревы прут, а сформировать отчет где есть - не могу понять как

Системного отчета по перегревам в ЛЭРС УЧЕТ не существует, поэтому вывести подобный отчет не представляется возможным. Вы можете создать собственный, судя по всему, сводный отчет, в котором выводить рассчитанные значения температурного графика T1_calc и T2_calc.
Хочу отметить, что для успешного вывода данных параметров в отчете, в свойствах каждого объекта учета должен быть рассчитан температурный график. Также, если в свойствах какого либо объекта выбран способ анализа соблюдения температурного графика по Тнв из справочника, то для успешного вывода значений параметров T1_calc и T2_calc для данного объекта учета необходимо, чтобы как минимум за период формирования отчета был заполнен справочник среднесуточных температур.

Справочники Тнв заполнены, температурный график тоже есть в каждом объекте. Я же говорю, если отдельно каждый объект открывать, то видно перегревы и недогревы. Мне кажется это странно, как тогда контролировать температуру, каждый раз просматривать НС? Намного удобнее все видеть, если использовать форму для отчета. Хорошо, попробую вывести свою, можно ли выводить только те данные, которые с перегревом/недогревом, ибо объектов много, и сидеть разбираться где нормально,а где нет совсем не хочется.

В своем отчете вы сможете фильтровать данные при выводе на свое усмотрение.

Разобрался как вывести просто данные за сутки по Т1, Т1кальк, Т2, Т2кальк и Тнв. Сделал поля для дельта Т1 и дельта Т2. Вопрос, как фильтровать данные при выводе? Тоесть мне нужно что бы данные выводил только там, где -5=<дельтаТ2

Поправочка, условие дельтаТ2>=3%

Пример использования фильтрации.

Получается какая-то фигня. ДельтаТ это Т2факт-Т2по графику. Сделал условие, формирую отчет, получается что:

  1. В таблице есть отрицательное число
  2. В таблице нет некоторых данных, пример - перегрев 12 градусов, а в сформированной таблице нету этого адреса
    Почему так?
    1.png
    22.JPG
    33.JPG

Пришлите, пожалуйста, отчетную вашу форму.

Готово
Сводный отчет по перегревам 3.lersreport (40.8 KB)

В отчетной форме используйте значения полей AvgDayT1_calc и AvgDayT2_calc из узла ‘Среднесуточные значения’.

Вообще ничего не изменилось
V2.lersreport (40.2 KB)

Какой признак был выбран в качестве способа анализа соблюдения температурного графика?

Отключите фильтрацию, сформируйте и приложите файл с отчетом.

Для вычисляемого поля deltaTobratka задайте тип поля ‘Действительный’.
Исправьте условие фильтрации (вы сравниваете не с числом 3, а со строкой ‘3’).
Включите фильтрацию, сформируйте и приложите файл с отчетом.

Приложите исправленную отчетную форму.

Прошу:
1)
111.JPG
2222.JPG
2)
Сводный отчет по перегревам 9 c 01.10.2018 по 01.10.2018.pdf (134 KB)

Для вычисляемого поля deltaTobratka задайте тип поля ‘Действительный’.
Исправьте условие фильтрации (вы сравниваете не с числом 3, а со строкой ‘3’).
Включите фильтрацию, сформируйте и приложите файл с отчетом.

Ура, помогло именно это. Спасибо. Прикладываю готовую форму, может кому пригодится.
Сводный отчет по перегревам.lersreport (40.2 KB)

эм, сорри, где папка отчётами находится ? куда его (отчёт) сохранить?

Сергей Фотон, у нас на форуме существуе6т правило: один вопрос - одна тема. Создайте отдельную тему по вашему вопросу.

Снова вопрос возник, нужно чтобы помимо перегрева на обратке, фильтровать еще и по подаче, а именно та самая дельта по обратке больше или равно 3 (уже есть) и температура в подающей магистрали (т1) между температурой в подающей магистрали РАСЧЕТНОЙ (т1 расч) и Т1 расчет-35 (просто число 35). Не получается все это организовать, выходит пустое поле и все. Как сделать?
В среднесуточных значениях создал вычисляемое действительное поле (podachaminus) с кодом

[AvgDayT1_calc - среднесуточная расчетная температура воды в подающей магистрали по температурному графику качественного регулирования]-35

В фильтре создал

[deltaTobratka] >= 3.0f And [Среднесуточные значения][[AvgDayT1 - среднесуточная температура в подающей магистрали] Between([AvgDayT1_calc - среднесуточная расчетная температура воды в подающей магистрали по температурному графику качественного регулирования, podachaminus])]

Сводный отчет по перегревам 9.lersreport (41.1 KB)