Номер счётчика в отчёте

Здравствуйте. После обновления 28.1 отчёты по квартирным точкам учёта формируются некорректно.
Теперь вместо номеров счётчиков в отчёте высвечивается номер устройства с которого производится загрузка данных. Другими словами, если к счётчику импульсов привязано десять счётчиков, то в отчёте вместо номеров этих счётчиков будет номер счётчика импульсов.

На каком отчете воспроизводилась ситуация? Если отчет собственной разработки, приложите отчетную форму. Также приложите скриншот сформированного отчета.

Здравствуйте. Обычная отчётная форма “Сводный отчет по квартирным точкам учета для системы водоснабжения (системный)” Нами не редактировался. Ещё прикрепил отчёт по теплу.
Сводный отчет по квартирным точкам учета дома для системы теплоснабжения (системный).lersreport (24.5 KB)
Новый точечный рисунок (3).png
Сводный отчет по квартирным точкам учета дома для системы водоснабжения (системный).lersreport (30.8 KB)
Новый точечный рисунок (4).png

Спасибо за обращение! Данная ошибка будет исправлена в следующей версии R28.3.

Присоединяюсь к проблеме. То, что в версии 28.3 это то понятно, сейчас как быть людям, которым необходимо это не завтра а вчера??

Обновление R28.3 доступно для скачивания.