Время работы в сводном отчёте

Добрый день!

Не читается или не считается поле точки учёта “Потребление за период” - “WorkTime” в сводных отчётах. Пример в приложении использует и WorkTime и W_delta . Работает только W_delta. Но он же немного другой.
!! Анализ (процент от норматива за взятый период) (открытая система) V2.lersreport (35.4 KB)

Судя по всему вы используете устаревшую версию ЛЭРС УЧЕТ, так как ранее такая ошибка уже исправлялась нами. Пожалуйста, обновитесь до текущей версии R28.6.

О, да! как раз вчера уже исправлено.

Версия 3.07 R28.6 (сборка 32831) от 24.12.2018 9:25:35
Исправлено: в сводном отчёте по точкам учёта не выводилось время наработки
Исправлено: в очереди опроса в некоторых случаях отображались неверные списки опрашиваемого оборудования и точек учёта

close