Версия R28.6, неверно заполняются поля ApRow_End, ApRow_Start [7551]

ApRow_End, ApRow_Start - в указанной версии данные поля перестали выводить в отчет по точке учета интеграторы на начало и конец часа. Вместо этого заполняется одно и тоже значение интеграторов - данные на начало и конец периода формирования отчета.
Поля в отчете:
2019-01-17 at 17-29-10.jpg
Период отчета:
2019-01-17 at 17-28-54.jpg
Таблица с данными:
2019-01-17 at 17-28-42.jpg
Отчет:
2019-01-17 at 17-29-00.jpg
Видно, что в каждой строке значения интеграторов одинаковые, ранее они выводились в соответствии с данными в таблице на начало и конец каждого часа.

Пожалуйста, приложите отчетную форму, отчет по которой вы формировали + экспортированные данные, по которым формировался отчет.

Все сделал.
ElectroReport.lersreport (32.2 KB)
ElectroReport, Котельная 4 - Кот. 4 Ввод №2 c 31.12.2018 по 01.01.2019 (Часовые).xlsx (5.95 KB)
Data_2019-01-20_2312.zip (634 KB)

Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление данной ошибки. Как только она будет исправлена, обязательно сообщим в какой версии будут доступны обновления.

Данная проблема относится только к параметрам, возвращающим исходные значения. Параметры, возвращающие реальные значения, подобной ситуации не возникает: при формировании отчета возвращаются данные, как и положено на начало и конец метки времени. Как временное решение можно использовать данные параметры в отчете, если вас устроят реальные значения.

В версии R29 ошибка будет исправлена.

Исправьте, пожалуйста еще в 28-ой версии. Не хотелось бы ставить первые релизы 29-ой версии на эту систему.

К сожалению это невозможно. Обновлений R28 больше не планируется.

Версия R29 доступна для скачивания.