Здравствуйте.
Имеем счетчик Меркурий 230 ART. Попробовали сделать ведомость учета электроэнергии часовую на основе расчета часового архива по профилю мощности. То есть при опросе прибора и дальнейшем выводе данных в сводную таблицу, суточные интеграторы подтягиваются из профиля мощности, они там есть, что видно на скриншоте. А на ведомости учета электроэнергии пустые пробелы, хотя, по идее, должны выводится вот эти самые данные. Почему так происходит? И как их вывести? Видел, что можно вывести в отчет Профиль мощности, но хотелось бы именно Ведомость учета электроэнергии.
Спасибо.
Электроснабжение (системная), Котельная №5 - Электроснабжение №2 c 01.03.2019 по 05.03.2019 (Часовые).pdf (122 KB)
Как видно из вашего скриншота, часовые данные активной положительной электроэнергии по 1-му “+A1” и второму тарифу “+A2” в точке учета отсутствуют. Именно поэтому их нет и в отчете.