Добрый день.
Ранее была отредактирована форма Акт повторного допуска узла учета в эксплуатацию (для точки учета, а так же и для Объекта учета).
Поле комментарии было заполнено номером пломбы. Т.е. на вкладке оборудование в поле комментарии были введены значения номера пломбы. И при формировании акта эти данные выводились. Возможно в каком то обновлении что то изменили и теперь данные “комментарии” на подтягиваются в сформировавшемся акте. Подскажите можно ли как-то это исправить?
Акт повторного допуска узла учета в эксплуатацию.lersreport (27.3 KB)

Покажите, пожалуйста, скриншот вкладки оборудования и скриншот сформированного акта.

Скриншоты акта и оборудования
Скрин акта.png
Оборудование.png

Комментарии берутся из узла Датчики. В вашем случае ВКТ-7 не является датчиком, поэтому для него при формировании акта комментарий не заполняется. В версиях 3.29 и 3.30 это свойство тепловычислителей для актов не заполнялось, если тепловычислитель не присутствовал в списке датчиков точки учета.
В ЛЭРС УЧЕТ версии 3.31 мы добавим заполнение этого поля при формировании актов для точек учета.

Я понял. Спасибо большое.