Добрый день. Искал ответ на форуме, но не смог найти похожее.
Суть в чем: не получается вывести данные с учетом коэффициента трансформации в отчете “Фактический почасовой объем потребления электрической энергии потребителем”
Есть ли какая-либо волшебная галочка, которую нужно отметить и все станет как нужно?
Скрин во вложении
Приложите вашу отчетную форму.
Это не та форма, по которой у вас возник вопрос
Прошу прощения, во вложении верная форма
Почасовое потребление электроэнергии (системный).lersreport (68.9 KB)
Вам надо в выражении вычисляемого поля c_ap вместо
[?A+raw - сумма по всем тарифам исходной активной (+) составляющей потребления электроэнергии (кВт*ч)]
использовать
[Ap - Активная электроэнергия (+) по сумме тарифов (кВт·ч)]
Все получилось, спасибо!