Не сходятся даты интеграторов в отчетной форме.

День добрый, вопрос по формированию даты интеграторов в отчет, ничего не могу понять. период, который выбираю один, например с 1.12.19 по 11.12.19, а в итеграторах период на день больше, соответственно и значения дельты не соответствуют итоговым таблицы. подскажите, в чём проблема. Спасибо).
Точка учета_тепло_М1,М2_3q_нс_интеграторы_024м.lersreport (65.2 KB)

У вас в итоговых данных в отчете в колонке массы суммируются показания объема. Возможно это и является причиной расхождений.

Спасибо изменила но не помогло, вот может так понятнее. если на даты посмотрите, то отчёт до 16, а интеграторы конечная дата 17, такое чувство, что он прибавляет данные за ещё один день.
24м.jpg

Экспортируйте, пожалуйста, данные, по которым строится отчет, и приложите их к теме.

хорошо
Data_2019-12-18_1212.xml (2.52 MB)

Мы проверили формирование вашего отчета по присланным данным. Все работает корректно работает.

То что в отчете фигурируют интеграторы 17.12.2019 при формировании отчета с 09.12.2019 по 16.12.2019 тоже правильно, так как на 17.12.2019 00:00:00 хранятся интеграторы, включающие в себя потребление за 16.12.2019.
Таблица с данными.png
Отчет.png

Тоже самое в ТМК-Н120, уже голову сломал… Подскажите пожалуйста, какие настройки нужно выставить что бы суммарное время из суточных показаний совпадало с дельтой из интеграторов?
Снимок.JPG
Data_2019-12-26_1035.xml (3.92 MB)

У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Создайте, пожалуйста, отдельную тему по вашей проблеме.