Не подтягиваются значения среднесуточных температур из справочника для ВЗЛЕТ-024М

Вопросы по созданию, редактированию и использованию отчетных форм.

Модератор: Модераторы

Закрыто
corp@e-scada.org
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 12:17

Не подтягиваются значения среднесуточных температур из справочника для ВЗЛЕТ-024М

Сообщение corp@e-scada.org » 07 фев 2020, 07:59

Добрый день.

Создаю отчет, в котором из справочника потягивается среднесуточная температура для выбранной территории.

Так вот для всех объектов все в порядке, кроме тех, где установлен вычислитель ВЗЛЕТ-024М. В этом случае просто нули.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 7096
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Не подтягиваются значения среднесуточных температур из справочника для ВЗЛЕТ-024М

Сообщение Иван Славный » 07 фев 2020, 08:59

У вас отчет по объекту учета или по точке? Приложите, пожалуйста, отчетную форму, о которой идет речь.
corp@e-scada.org
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 12:17

Re: Не подтягиваются значения среднесуточных температур из справочника для ВЗЛЕТ-024М

Сообщение corp@e-scada.org » 07 фев 2020, 09:26

Ведомость параметров по объекту учета
Вложения
Тест Т нар.lersreport
(10.07 КБ) 3 скачивания
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 7096
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Не подтягиваются значения среднесуточных температур из справочника для ВЗЛЕТ-024М

Сообщение Иван Славный » 07 фев 2020, 10:09

Экспортируйте, пожалуйста, данные по объекту учета, по которому возникает описываемая ситуация.

Также приложите скриншот сформированного отчета, в котором отражена описанная ситуация, и скриншот справочника среднесуточных температур за период формирования отчета.
corp@e-scada.org
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 12:17

Re: Не подтягиваются значения среднесуточных температур из справочника для ВЗЛЕТ-024М

Сообщение corp@e-scada.org » 07 фев 2020, 11:01

Экспортировал данные по двум объектам:
Малахова, 85 - там все ок.
Малахова, 118 - где нули.

Скриншоты прилагаю
Вложения
2.jpg
1.jpg
Data_2020-02-07_1459.xml
(4.46 МБ) 2 скачивания
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 1758
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 06:57

Re: Не подтягиваются значения среднесуточных температур из справочника для ВЗЛЕТ-024М

Сообщение Александр Ряйсянен » 10 фев 2020, 08:28

Для точки учета Малахова, 118 в таблице с данными указаны нулевые значения температур наружного воздуха, поэтому они не считываются из справочника среднесуточных температур.
corp@e-scada.org
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 12:17

Re: Не подтягиваются значения среднесуточных температур из справочника для ВЗЛЕТ-024М

Сообщение corp@e-scada.org » 11 фев 2020, 08:49

Да. Спасибо. После удаления значений, все ок
Закрыто