Добрый день.
Создаю отчет, в котором из справочника потягивается среднесуточная температура для выбранной территории.
Так вот для всех объектов все в порядке, кроме тех, где установлен вычислитель ВЗЛЕТ-024М. В этом случае просто нули.
Добрый день.
Создаю отчет, в котором из справочника потягивается среднесуточная температура для выбранной территории.
Так вот для всех объектов все в порядке, кроме тех, где установлен вычислитель ВЗЛЕТ-024М. В этом случае просто нули.
У вас отчет по объекту учета или по точке? Приложите, пожалуйста, отчетную форму, о которой идет речь.
Экспортируйте, пожалуйста, данные по объекту учета, по которому возникает описываемая ситуация.
Также приложите скриншот сформированного отчета, в котором отражена описанная ситуация, и скриншот справочника среднесуточных температур за период формирования отчета.
Экспортировал данные по двум объектам:
Малахова, 85 - там все ок.
Малахова, 118 - где нули.
Скриншоты прилагаю
Data_2020-02-07_1459.xml (4.46 MB)
Для точки учета Малахова, 118 в таблице с данными указаны нулевые значения температур наружного воздуха, поэтому они не считываются из справочника среднесуточных температур.
Да. Спасибо. После удаления значений, все ок