Корректный вывод интеграторов на отчетный час

Добрый день. Подскажите как сделать чтобы в отчете отображались интеграторы на расчетный час указанный в свойствах точки. Использую ссылку на поле “Vstd_End-показание объемного расхода газа при НУ на конец метки времени”, но в отчет выводится значение интегратора на 00:00, хотя в свойствах точки указан расчетный час 10:00

Для какого типа данных (суточные или часовые) формируется отчет?
Покажите вашу отчетную форму, для которой надо вывести показания интеграторов на расчетный час.

Высылаю изображение отчета
Изображение формы.docx (246 KB)

Я имел ввиду экспорт отчетной формы. Экспортируйте (https://docs.lers.ru/manual/reporttemplateexport.html) и приложите файл.

Высылаю форму
Газ СОДЭК (Счетчики)1.lersreport (57.5 KB)

Только показания интеграторов для каждых суток нужны на метки времени dd.MM.yyyy 10:00:00 или
данные во всех колонках должны заполняться с учетом расчетного часа (за период с dd.MM.yyyy 10:00:00 по dd+1.MM.yyyy 09:59:59)?

В любом случае отчет нужно формировать по часовым данным.
Значения в колонках формировать через вычисляемые поля с использованием агрегатных функций Sum и Avg