Сообщение Ademin » 02 апр 2020, 12:54

Подскажите пожалуйста правильную формулу баланса масс, для открытой двухтрубной системы. где М1-подача ЦО, М2- обратка ЦО, М3-подача ГВС, М4-обратка ГВС(циркуляция).
При расчете погрешности использовалась эксель-табличка со следующими формулами:
(М1+М2+М3+М4)*0,02=а
М1-М2-М3-М4=в
Если а>в , то погрешность укладывается в 2%
А как это реализовать, что-то ума не приложу.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 8942
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Настройка баланса масс

Сообщение Иван Славный » 03 апр 2020, 05:01

Конкретно в настройках баланса масс вышеописанную вами формулу, сравнивающую 2 значения, настроить нельзя. В этом разделе вы можете только задать формулу расчета баланса масс и диагностики вычисленного по этой формуле значения (см. соответствующий раздел документации Баланс масс).

Собственную формулу и ее диагностику вы можете задать в Пользовательских параметрах диагностики.
Ademin
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 01 апр 2020, 12:44

Re: Настройка баланса масс

Сообщение Ademin » 03 апр 2020, 07:34

А подскажите пожалуйста как будет выглядеть формула расчета баланса масс для данного случая?
Для трех расходомеров(Отопление + ГВС)- ([M1]-[M2]-[M3]) /[M1] * 100
А вот для 4-х (Отопление+ ГВСс циркуляцией)?
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 8942
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Настройка баланса масс

Сообщение Иван Славный » 03 апр 2020, 08:56

К сожалению какую конкретно формулу вам стоит использовать в данном случае не подскажу. Возможно кто либо из пользователей поделится своим опытом.
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщения: 2122
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 11:33
Откуда: Екатеринбург

Re: Настройка баланса масс

Сообщение Kvashnin » 25 май 2020, 17:39

Ademin писал(а):
02 апр 2020, 12:54
Подскажите пожалуйста правильную формулу баланса масс, для открытой двухтрубной системы. где М1-подача ЦО, М2- обратка ЦО, М3-подача ГВС, М4-обратка ГВС(циркуляция).
При расчете погрешности использовалась эксель-табличка со следующими формулами:
(М1+М2+М3+М4)*0,02=а
М1-М2-М3-М4=в
Если а>в , то погрешность укладывается в 2%
А как это реализовать, что-то ума не приложу.
Непривычное выражение, но похоже во втором выражении,у Вас что-то напутано, там должен быть плюс перед циркуляцией ГВС. Но не стоит называть одно и то же значение и погрешностью и небалансом. И Вы сами путаетесь и вводите в заблуждение.
Ademin писал(а):
03 апр 2020, 07:34
А подскажите пожалуйста как будет выглядеть формула расчета баланса масс для данного случая?
Для трех расходомеров(Отопление + ГВС)- ([M1]-[M2]-[M3]) /[M1] * 100
А вот для 4-х (Отопление+ ГВСс циркуляцией)?
Я бы предложил использовать формулу ([M1]-[M2]-[M3]+[М4]) /[M1] * 100, если пользоваться обозначениями М1-подача ЦО, М2- обратка ЦО, М3-подача ГВС, М4-обратка ГВС(циркуляция) и при этом разбор на нужды ГВС идет из отопления после узла учета на отоплении.
Оборудование ЛЭРС GSM в Екатеринбурге: ООО ТЭКО-МК
Ademin
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 01 апр 2020, 12:44

Re: Настройка баланса масс

Сообщение Ademin » 06 ноя 2020, 10:50

Вдруг кому понадобится. Пока вышел из ситуации следующим образом. В пользовательских параметрах диагностики, создал предупреждение с выражением: Iif(Abs([ГВС.M1] + [ГВС.M2] + [(ЦО.M1] + [ЦО.M2]) * 0.02 <= Abs([ЦО.M1] - [ЦО.M2] - [ГВС.M1] + [ГВС.M2]), True, False) Теперь если баланс между системами не вписывается в 2%, создается нештатка.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 8942
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Настройка баланса масс

Сообщение Иван Славный » 09 ноя 2020, 05:20

Спасибо за описание вашего опыта выхода из ситуации! Уверен, другим пользователя, столкнувшимся с ней, он будет очень полезен.

В таком случае тему закрываю.
Закрыто