Не всегда работает диагностика "контроля работы расходомеров при Т1 ..." [9201]

Не всегда работает диагностика “контроля работы расходомеров при Т1 …”

Вот пример. На этих данных должна возникнуть НС - “контроль работы расходомеров при Т1 …”
08-10-2020 23-35-12.jpg
Но ее нет
08-10-2020 23-34-10.jpg
И этот тип НС не удаляли
08-10-2020 23-38-10.jpg
Вот настройка диагностики, текущая расцветка в таблице точек учета и текущий режим.
08-10-2020 23-39-40.jpg
В чем может быть причина?

Добрый день!

Одно из условий диагностики - dT больше пяти градусов. У вас во все дни dT от 2.75 до 4.12. Поэтому НС не фиксируется.

Хм… не обращал внимания на “dT больше пяти градусов”. Тогда как отследить ситауцию, когда оба расходомера отказали и показывают нуль, не описывая преобразователи расхода, и желательно не используя мин.ограничения снизу в рабочем диапазоне?

Давайте сначала разберёмся с вашей ситуацией на скриншоте в первом посте. У вас на объекте действительно отказали расходомеры в системе теплоснабжения? Тогда почему у вас такая маленькая dT? Или всё-таки у вас какая-то другая ситуация?

Да отказали оба и на объекте есть теплосьём и он такой.

Явно не хватает настройки dT в описываемом правиле диагностике.
У Вас противоречие получается, перепад температур контролируется по-умолчанию от 3°С, работа расходомеров требует dT минимум 5°.

Действительно лучше будет добавить минимальное значение dT в настройках. Поставим в план на версию 3.38.

Добавили настройку dT в следующей версии 3.38.

Версия 3.38 доступна для скачивания.