Не возникают НС

Добрый день.
Несмотря на установленные лимиты диагностики, зимний режим работы объекта и выход контрольных значений за лимит, нештатные ситуации не возникают. В чём может быть проблема?
2021-09-15.png
2021-09-15 (1).png

Во-первых, вы показали только колонку “Архив ошибок”, в котором находятся только ошибки, считанные непосредственно с теплосчётчика. НС, зафиксированные ЛЭРС УЧЁТ, находятся в колонке “Нештатные ситуации”.
Во-вторых, вы показали настройку рабочего режима. Эти НС диагностируются только по часовым и текущим данным. Чтобы диагностировать суточные данные, выберите закладку “Суточный режим потребления” и задайте нужные значения на ней.