Нештатная ситуация по массе холодной воды

Здравствуйте. Возник вопрос по контролю НС. Имеется СПТ 941.10(11) которая ведет учет ХВС по одной магистрали. Но так как она архивирует только объем а не массу (схема потребления №9), НС всегда будет возникать т.к. в диагностике мы указываем диапазоны массы? А масса равна нулю всегда. Получается можно контролировать только по нижнему верхнему пределу объема Vmax, V min?

Насколько я понял, вы имеете в виду диагностику выхода расхода из рабочего режима. Эта диагностика действительно выполняется только для массового расхода.

Мы добавим диагностику режима для объемного расхода в одном из следующих обновлений.