В летнем режиме используются параметры диагностики для зимнего режима

День добрый.
R9.09, точки учета переведены в летний режим, галочка на dT для летнего режима снята для всех точек теплоснабжения, но отклонение диагностирует как будто в зимнем режиме.

и еще, очень трудоемко переводить систему из летнего в зимний режим и наоборот, предлагаю вынести данную функцию в групповые операции для объектов учета.

Для диагностики проблемы нужен файл с журналов работы сервера (например, C:ProgramDataLERSLogsServerserver.2014-08-05.log).

кинул последний мегабайт лога, целиком не захотел грузиться
server.2014-08-05.log.gz (145 KB)

Спасибо.

Ошибку нашли, исправление войдет в сегодняшнее обновление.

спасибо, а по второму вопросу есть мысли или отдельную тему открыть?

Для второго вопроса создайте новую тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.