Отсутствует реакция системы на факт явной утечки холодной воды

Здравствуйте, одно пожелание и один вопрос.
Пожелание: реакция системы на факт аварийной ситуации (утечка) совершается по окончанию суток, т.е. в 23 59-59, что теоретически увеличивает время реакции системы на аварийную ситуацию (утечку) до 24 часов. Инертно.
Предлагаю при описании утечки, текущие часовые расходы в ночное время, сравнивать с накопленными (например, за месяц) средними расходами за подобные часы, что позволит:
а) понизить инертность системы при определении нештатной ситуации (не надо ждать окончания суток);
б) определять более малые по расходу утечки (сравниваются величины одного порядка).

Вопрос: почему отсутствует реакция системы на факт явной нештатной ситуации (утечкам холодной воды). Скрины настроек нештатной ситуации по холодной воде, таблицы расходов холодной воды прилагаются.
2.xls (143 KB)
1.docx (1.14 MB)

Добавлен экспорт-файл
Data_2014-12-29_0948.zip (51.4 KB)

Диагностика утечек выполняется по данным за предыдущие сутки.

Вы правы, в текущем алгоритме диагностики утечек действительно есть ошибка (мы смогли воспроизвести её, используя предоставленные вами данные).

Исправление ошибки войдёт в следующее обновление.

P.S. Предложение по новому алгоритму мы готовы обсудить в отдельной теме, в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.