Ложное срабатывание НС по холодной воде

Здравствуйте, появился факт ложного срабатывания нештатной ситуации по холодной воде.
В параметрах диагностики точки учета задаю условия “утечка, если ночной расход более 5 %”, срабатывает при 1,7 %.
В параметрах диагностики точки учета задаю условия “порыв, если расход более, чем в 1,5 раза более обычного”, срабатывает при 1,0 раза от обычного
Гагарина 2-9.zip (1.36 MB)

Мы нашли проблему в диагностике порывов (значение коэффициента округлялось до целого числа, в вашем случае 1.5 округлялось до 1). Исправление этой ошибки войдет в ближайшее обновление.

Что касается утечек, то все работает правильно и проблема заключается в заданном вами слишком низком пороге.

Например, за 09.02.2015 при суточном потреблении 27.10768т получаются следующие данные:

  • среднечасовое потребление: 1.1294т
  • пороговое значение 5% от среднечасового потребления: 1.1294 * 5% = 0.05647
  • среднечасовое потребление в ночные часы 0.3750т

Как видим, 0.3750 значительно больше 0.05647, поэтому система и формирует нештатную ситуацию.

Порог в 5% означает, что в ночные часы у вас расхода быть не должно в принципе. В вашем случае, расход в ночные часы падает до 30-40% от среднечасового за сутки.