Определение диапазона возможных утечек

Нигде в документации не обнаружил, как программа определяет диапазон возможных утечек. Буду благодарен, если поясните на примере ниже. Во вложении скрин с НС и часовой архив.
Королева, 17 - ГВС.xls (139 KB)
17-09-2015 0-57-02.jpg

Диапазон значений часовых утечек определяется от превышения расхода сверх определенного (выше заданного % от среднечасового расхода за сутки) до среднечасового расхода в ночные часы (весь ночной расход относится к утечкам исходя из предположения, что расхода в ночные часы быть не должно).

Максимальная величина утечек за сутки так же вычисляется из предположения, что весь ночной расход является утечкой и утечка носит постоянный характер (если совсем точно, то берется минимальное значение из суточного потребления и среднечасового ночного потребления * 24 часа).

Чтобы пояснить на примере, нужен скриншот с параметрами настройки диагностики утечек для этой точки учета.

Вот требуемое
18-09-2015 15-11-32.jpg

Вот расчет на примере данных из часового архива за 02.09.2015, ночное потребление выделено цветом:
hour_statistics_02.09.2015.png
Как видно, среднечасовое ночное потребление (1.71 т/час) превышает среднечасовое потребление на сутки (1.10 т/час). Поэтому система сгенерировала нештатную ситуацию.

Причина данной сработки в том, что с 14 часов до полуночи расхода не было, что привело к заниженному значению среднечасовому значению. Аналогичная ситуация произошла и 10.09.2015, там прибор прекратил счет с 15 часов.