Учет перегрева

Подскажите пожалуйста, возможно ли в ЛЭРС внести нештатку по перегреву на обратном теплоносителе?
Чтобы самому задавать условия: допустим если температура подающего теплоносителя 70 градусов, то обратного должна быть не выше 46 градусов, если выше, то чтоб выскакивала нештатка?
И вопрос к пользователям форума: Возникали ли у кого-нибудь проблемы с учетом перегревов на точках учета в ЛЭРС, и как эту проблему вы устранили?

Такой возможности нет. Температура воды в подающем трубопроводе зависит от температуры наружного воздуха, от нее же зависит и температура воды в обратном трубопроводе.

В скором времени в ЛЭРС УЧЕТ появится возможность задавать температурные графики со срезками (полками), которые позволят фиксировать верхнюю и нижнюю границы температуры теплоносителя.