Отрицательный водоразбор (процент погрешности)

Возможно ли увеличить допустимый процент погрешности с 2% до 4%?
отрицательный водоразбор.JPG

Величина относительной погрешности расхода определяется моделью расходомера. Если необходимо - вы можете описать свою модель расходомера и указать необходимую вам величину погрешности (главное меню “Справочники” → “Модели оборудования”).

Евгений, а можно сделать 4% значением по умолчанию, если модель расходомера не указана?
Большинство расходомеров имеют точность 2%, и при вычислении dM участвуют два расходомера, следовательно их погрешности складываются, и проверять надо на превышение 4%.

У нас так и происходит, при диагностике отрицательного водоразбор погрешности складываются и, если не задан датчик расхода, то погрешность составляет 4% (2% погрешность по умолчанию по подающей магистрали + 2% погрешность по умолчанию по обратной магистрали). Просто в журнале НС отрицательного водоразбора отражена только погрешность по подающей магистрали.

3 записи были перенесены в новую тему: Дополнить описание НС Отрицательный водоразбор