Страница 1 из 1

Перегрев/недогрев

Добавлено: 29 мар 2018, 09:20
Jalced
Здравствуйте, среднесуточная температура Тнв берется из справочника, который автоматически заполняется скриптом. Ситуация такая (пример), в справочнике есть показания температуры за 28.03, 29.03 ночью снимаются показания с счетчиков в автоматическом режиме, на утро нет никаких НС. Но если в ручную еще раз опростить прибор, например, с 26.03 по 29.03 (часовые и суточные данные), то выскакивают НС о перегреве обратного и недогреве подающего каналов (что и в самом деле есть). Почему так происходит? Диагностика температуры включена только для суточных. Перегрев видим, но сообщений о нем - нет.
Картинка
Безымянный.png

Re: Перегрев/недогрев

Добавлено: 29 мар 2018, 09:58
Антон Чичков
Надо уточнить:
1. Когда (по времени) ночью опрашивались точки, по которым нет НС.
2. Когда (по времени) запускается скрипт импорта.

Re: Перегрев/недогрев

Добавлено: 29 мар 2018, 11:11
Jalced
Скрипт в 00:05, опрос начинается с 02:00

Re: Перегрев/недогрев

Добавлено: 30 мар 2018, 03:53
Иван Славный
Скрипт импорта запускается только раз в сутки в указанное время?

Re: Перегрев/недогрев

Добавлено: 30 мар 2018, 04:25
Jalced
Да, все верно

Re: Перегрев/недогрев

Добавлено: 30 мар 2018, 08:11
Иван Славный
Покажите журналы автоматического и ручного опросов и дампы обмена к обоим журналам. Также покажите НС которые создались после ручного опроса.