Ошибка алгоритма диагностики напряжений

Вопросы по работе модуля диагностики нештатных ситуаций.

Модератор: Модераторы

Ответить
andrman2
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 13:29

Ошибка алгоритма диагностики напряжений

Сообщение andrman2 » 23 апр 2018, 07:07

Здравствуйте. На всех точках учета электроэнергии с трансформаторами тока (Кu при этом =1, т.е. без трансформаторов напряжения) после обновления появились сообщения НС о
"Выходе напряжения по фазе ... из рабочего режима", например: "U? (9197,040В) > U?раб=[180,000..270,000]В". При этом величины напряжений явно умножены на коэффициент трансформации по току точки учета. В параметрах диагностики НС на этих точках прописан диапазон выхода за рабочий режим фазных напряжений от 180 до 270 В. На прямоточных счетчиках такой ошибки не возникает.
Прошу устранить ошибку алгоритма диагностики напряжений.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Ошибка алгоритма диагностики напряжений

Сообщение Иван Славный » 23 апр 2018, 07:47

Диагностика выхода за рабочий режим в ЛЭРС УЧЕт производится на реальных значениях.

Покажите скриншот с данными, на которых возникла НС, а также скриншот самой НС.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
andrman2
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 13:29

Re: Ошибка алгоритма диагностики напряжений

Сообщение andrman2 » 23 апр 2018, 09:23

высылаю скрины настроек и данных
Вложения
ошибка диагностики напряжения сети.docx
(626.33 КБ) 5 скачиваний
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Ошибка алгоритма диагностики напряжений

Сообщение Иван Славный » 23 апр 2018, 10:22

Все верно, диагностика НС выхода напряжения за рабочий режим производится по реальным данным (с учетом коэффициента трансформации), тогда как у вас заданы значения диапазона без учета коэффициента.

Задайте значения диапазона с учетом коэффициента трансформации.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
andrman2
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 13:29

Re: Ошибка алгоритма диагностики напряжений

Сообщение andrman2 » 23 апр 2018, 15:02

В нашей схеме учета есть только трансформаторы тока, например по приложенному скрину стоят ТТ 150/5 (К трансформации по току = 30) и для вычисления первичного тока нужно значения вторичного тока, который зафиксировал счетчик, умножить на этот коэффициент. Для диагностики диапазона рабочих токов задаются свои параметры (IA, IB, IC).
Для высоковольтного учета применяются трансформаторы напряжения со своим коэффициентом, там для вычисления первичного напряжения умножается зафиксированные счетчиком данные напряжений на К трансформации по напряжению. Но у нас их в схеме нет и К трансформации по напряжению = 1. Для вычисления напряжения в точке поставки не допустимо значение напряжения умножать на К трансформации по току!
Эти два коэффициента перемножаются вместе при расчете расхода электроэнергии по точке учета, при расчете мгновенной мощности, но не как при расчете напряжения. До последнего обновления не было таких ошибок НС.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Ошибка алгоритма диагностики напряжений

Сообщение Иван Славный » 24 апр 2018, 05:33

Спасибо за обращение! Диагностика напряжений и токов будет исправлена в версии R26.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
andrman2
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 13:29

Re: Ошибка алгоритма диагностики напряжений

Сообщение andrman2 » 24 апр 2018, 07:34

Спасибо!
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Ошибка алгоритма диагностики напряжений

Сообщение Иван Славный » 06 июн 2018, 05:17

Версия R26 доступна для скачивания.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Ответить