не отображаются НС архива ошибок оборудования

Почему в справочнике НС не отображаются ошибки в оборудовании, которые видны если зайти в таблицу потребления точки учета где в параметрах стоит галка отображать архив ошибок
НС спт943.png

Потому что это ошибки, зарегистрированные самим устройством и считанные непосредственно с него, тогда как в разделе “Нештатные ситуации” регистрируются НС ЛЭРС УЧЕТ.

Где тогда можно смотреть весь список этих ошибок по всем точкам с их расшифровкой, в таблице потребления они видны, но это невозможно по всем точкам заходить чтобы посмотреть такие события. Больше всего интересует информация о низком разряде батареи из прибора.

Ошибки прибора можно смотреть только в таблице с данными точки учета.

В разделе Диагностика оборудования вы можете настроить регистрацию НС ЛЭРС УЧЕТ о низком уровне заряда батареи. Хочу отметить, что данная НС будет регистрироваться в том случае, если прибор передает при опросе уровень заряда батареи.