Как сделать нс по температурному графику

Здравствуйте Подскажите как сделать чтоб по температурному графику если перегрев фактически выше чем расчетная на 3 градуса и на оборот не догрев чтоб не просматривать каждый а видеть как нс по обьекту. В свойствах точки учета в диагностике поставил галочки по перегреву и недогреву показывать все но как то оно не работает

Диагностировать, что перегрев был именно на 3 градуса вы не сможете. Данный функционал не реализован в ЛЭРС УЧЕТ. Если вы хотите. что бы данный функционал появился в системе, тогда создайте тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
А вы рассчитали температурный график по объекту учета, перед тем, как установили галочки по перегреву и недогреву?

Да расчитовал все показывает просто хотелось бы чтоб показывал как нс. Хорошо спасибо напишу в Предложения