Создал пользовательские параметры диагностики в объекте. По ним не создаются НС. С 21 числа ни одной НС не сформировано.
ntcn2 настроен контроль как: Abs([Котельная 19 - Теплоснабжение 19.M1] - [Котельная 19 - Теплоснабжение 19.M2]) >= 10
ntcn: Abs([Котельная 19 - Теплоснабжение 19.?M]) > 10
Вы приложили данные по нескольким точкам учета. Пожалуйста приложите данные только по точке учета, скриншот таблицы с данными которой вы прикладывали ранее.
Как временное решение вы можете включить любой диагностику НС в самой точке учета, параметры которой участвуют в выражении пользовательских параметров диагностики в объекте учета, по тем же данным и для тех же режимов работы, которые заданы в пользовательских парамтерах диагностики. Можно настроить диагностику, которая никогда не отработает, например, отметить какой либо параметр диагностики выхода за рабочий режим, указав нереально большой диапазон значений параметра для диагностики.
Для срабатывания Пользовательской диагностика НС необходимо :
В редактирование объекта учета / диагностика /выражение . Например , выражение [тепло.V1] - [ тепло.V2] < 10 . При вычислении текущих [тепло.V1] - [ тепло.V2] = 5 , в итоге 5 < 10 , значит должно быть уведомление об Пользовательской диагностика НС в виде комментарии от выражения .