не создаются НС по пользовательской диагностике [7560]

Создал пользовательские параметры диагностики в объекте. По ним не создаются НС. С 21 числа ни одной НС не сформировано.
ntcn2 настроен контроль как: Abs([Котельная 19 - Теплоснабжение 19.M1] - [Котельная 19 - Теплоснабжение 19.M2]) >= 10
ntcn: Abs([Котельная 19 - Теплоснабжение 19.?M]) > 10

Что сделано не так?
005.png
004.png
003.png
002.png
001.png

Экспортируйте данные, представленные на скриншоте, по которым производилась диагностика, и приложите их сюда.

Часовые по точке учета с 21 числа.
Data_2019-01-23_1050.xml (510 KB)

Вы приложили данные по нескольким точкам учета. Пожалуйста приложите данные только по точке учета, скриншот таблицы с данными которой вы прикладывали ранее.

Для точки учета: теплоснабжение.
Data_2019-01-23_1256.xml (186 KB)

Спасибо за обращение! Нам удалось воспроизвести ситуацию. Как только ошибка будет исправлена, Мы сообщим в какой версии будут доступны исправления.

Как временное решение вы можете включить любой диагностику НС в самой точке учета, параметры которой участвуют в выражении пользовательских параметров диагностики в объекте учета, по тем же данным и для тех же режимов работы, которые заданы в пользовательских парамтерах диагностики. Можно настроить диагностику, которая никогда не отработает, например, отметить какой либо параметр диагностики выхода за рабочий режим, указав нереально большой диапазон значений параметра для диагностики.

Для срабатывания Пользовательской диагностика НС необходимо :
В редактирование объекта учета / диагностика /выражение . Например , выражение [тепло.V1] - [ тепло.V2] < 10 . При вычислении текущих [тепло.V1] - [ тепло.V2] = 5 , в итоге 5 < 10 , значит должно быть уведомление об Пользовательской диагностика НС в виде комментарии от выражения .

Спасибо за описание решения данной проблемы! Он будет полезен другим пользователям, столкнувшимся с такой же проблемой.