Страница 1 из 1

Настройка баланса масс

Добавлено: 02 апр 2020, 12:54
Ademin
Подскажите пожалуйста правильную формулу баланса масс, для открытой двухтрубной системы. где М1-подача ЦО, М2- обратка ЦО, М3-подача ГВС, М4-обратка ГВС(циркуляция).
При расчете погрешности использовалась эксель-табличка со следующими формулами:
(М1+М2+М3+М4)*0,02=а
М1-М2-М3-М4=в
Если а>в , то погрешность укладывается в 2%
А как это реализовать, что-то ума не приложу.

Re: Настройка баланса масс

Добавлено: 03 апр 2020, 05:01
Иван Славный
Конкретно в настройках баланса масс вышеописанную вами формулу, сравнивающую 2 значения, настроить нельзя. В этом разделе вы можете только задать формулу расчета баланса масс и диагностики вычисленного по этой формуле значения (см. соответствующий раздел документации Баланс масс).

Собственную формулу и ее диагностику вы можете задать в Пользовательских параметрах диагностики.

Re: Настройка баланса масс

Добавлено: 03 апр 2020, 07:34
Ademin
А подскажите пожалуйста как будет выглядеть формула расчета баланса масс для данного случая?
Для трех расходомеров(Отопление + ГВС)- ([M1]-[M2]-[M3]) /[M1] * 100
А вот для 4-х (Отопление+ ГВСс циркуляцией)?

Re: Настройка баланса масс

Добавлено: 03 апр 2020, 08:56
Иван Славный
К сожалению какую конкретно формулу вам стоит использовать в данном случае не подскажу. Возможно кто либо из пользователей поделится своим опытом.

Re: Настройка баланса масс

Добавлено: 25 май 2020, 17:39
Kvashnin
Ademin писал(а):
02 апр 2020, 12:54
Подскажите пожалуйста правильную формулу баланса масс, для открытой двухтрубной системы. где М1-подача ЦО, М2- обратка ЦО, М3-подача ГВС, М4-обратка ГВС(циркуляция).
При расчете погрешности использовалась эксель-табличка со следующими формулами:
(М1+М2+М3+М4)*0,02=а
М1-М2-М3-М4=в
Если а>в , то погрешность укладывается в 2%
А как это реализовать, что-то ума не приложу.
Непривычное выражение, но похоже во втором выражении,у Вас что-то напутано, там должен быть плюс перед циркуляцией ГВС. Но не стоит называть одно и то же значение и погрешностью и небалансом. И Вы сами путаетесь и вводите в заблуждение.
Ademin писал(а):
03 апр 2020, 07:34
А подскажите пожалуйста как будет выглядеть формула расчета баланса масс для данного случая?
Для трех расходомеров(Отопление + ГВС)- ([M1]-[M2]-[M3]) /[M1] * 100
А вот для 4-х (Отопление+ ГВСс циркуляцией)?
Я бы предложил использовать формулу ([M1]-[M2]-[M3]+[М4]) /[M1] * 100, если пользоваться обозначениями М1-подача ЦО, М2- обратка ЦО, М3-подача ГВС, М4-обратка ГВС(циркуляция) и при этом разбор на нужды ГВС идет из отопления после узла учета на отоплении.