Нужен совет, как настроить диагностику неисправного расходомера на ГВС.
Данные поступают ежечасно, в том числе и часовые. Для анализа берутся суточные и часовые данные.
Сейчас диагностика “Контроля работы расходомеров при Т1 от …” для однотрубного ГВС срабатывает ложно, т.к. ловит ночное отсутствие расхода (1-2-3-4 часа), когда труба еще горячая, но расхода нет.
Отключить использование часовых данных не подходит, т.к. в иных правилах диагностики они нужны.
В идеале бы подошел способ, чтобы это правило использовало только суточные данные для проверки.
Ограничить проведение диагностики каким то одним типом данных для определенного параметра диагностики не представляется возможным. Вы можете ограничить только диагностику в целом каким то одни типом данных, выбрав в нижней части окна диагностики нужные типы.
Какого либо другого способа достигнуть желаемого вами результата, кроме как ограничить проведение диагностики по часовым данным, я не вижу.
Если для других параметров диагностики не требуются часовые данные, то просто настройте выполнение диагностики в целом, только по суточным данным.