Неопознанное превышение расхода на ВЗЛЕТ ТСРВ-022М

Доброго времени суток. Подскажите из-за чего могла образоваться данная НС?
По факту все параметры в норме…
Приложил скрины и дамп обмена с прибором. № прибора 401113
dump.Сибирьтелеком_6(1).log.gz (39.4 KB)
НС в ЛЭРС.png
Ошибка ЛЭРС.png

Приведите еще скриншот карточки этой нештатной ситуации, с описанием и протоколом (открывается из списка нештатных ситуаций).

Прикладываю…
Карточка НС.png

Это уже интересно. Подсистема диагностики пока вне подозрений, возможно было ручное вмешательство, как в этой теме.

Нужно еще файлы:

  1. Системный журнал с 10.12.2013 по 11.12.2013, в виде файла в формате “Лист Microsoft Excel” (главное меню "Администрирование " → “Системный журнал”)
  2. Журналы работы вашего сервера, C:ProgramDataLERSLogsServerserver.2013-12-10.log и C:ProgramDataLERSLogsServerserver.2013-12-11.log
  3. Журнал работы службы опроса C:ProgramDataLERSLogsPollServicePollService.2013-12-10.log

Скинул сюда
https://cloud.mail.ru/public/990096202f90/Лог%20Сервера

Спасибо.

Давайте еще раз скриншот таблицы потребления, но на этот раз включите отображение колонок с объемами и массами.

Ответ на вопрос находился совсем рядом. Но почему во всех архивах по V нули, а в эту минуту такие значения? Я так понимаю на лицо сбой в работе тепловычислителя?
Ведь он вообще объемный расход считать не должен…
Ответ на вопрос.png

Покажите интеграторы за период 9 по 11 декабря. Для этого в таблице потребления задайте нужный период, отметьте флажок “Показания” и нажмите “Применить”.
Перед тем как сделать скриншот проверьте, что включено отображение масс и объёмов.

В интеграторах вообще бред какой-то :ny_tik:
Интеграторы.png

Судя по вашим дампам, с прибора считываются именно те объёмы, которые мы видим в таблице потребления.

Попробуйте отснять архив программой “универсальный просмотрщик”. Что отображает она?

к сожалению пока нет возможности снять заводской программой…