ТМК-Н1 - ошибка мгновенного расхода

Все забываю вам написать про проблему которая постоянно нас мучает. ЛЭРС постоянно выдает нештатку по вычислителям ТМК-Н1 (и только версия Н1), что расход мгновенный в сети … тысяч кубов (миллион), что в реалии нет. Ошибка старая, но надо бы ее убрать. Видать ЛЭРС где то в протоколе видит чего не так.
Исправьте плиз.
ТМК-Н1.jpg

Уточните, пожалуйста, если просто запустить опрос текущих значений, данные будут выдаваться нормальные, или постоянно нереальные значения?

При опросе мгновенных данных они так же идут в сотни и тысячи раз увеличенными
tmk-n1.jpg

ТМК-Н1 не возвращает текущий расход, приведённый к часу. С него можно считать только текущие интеграторы. Раньше эти значения как раз и записывались в качестве текущего расхода, поэтому диагностика нештатных ситуаций отображет некорректные НС.

В следующем обновлении сохранение данных, которые получены с ТМК-Н1 будет переработано. Накопленные значения расхода будут сохранены вместе с другими интеграторами, и диагностика НС будет работать правильно.

На нашем сайте доступно обновление 3.07.09 с исправлением ошибки сохранения текущих показаний.