Отображение параметров СПГ 761.0 НА мнемосхеме

Вопросы по редактированию и использованию мнемосхем

Модератор: Модераторы

iork
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 18:14

Отображение параметров СПГ 761.0 НА мнемосхеме

Сообщение iork » 11 май 2015, 19:01

Здравствуйте.Проблема в следующем .после наступления расчетного часа 13.00 мнемосхема перестаёт отображать расход газа ,точнее отображается какое то малое число.
В свойствах точки учета на мнемосхеме указываются не реальные данные снятые якобы в 15 00 скрин в прилагаемом файле.
Примерно в час ночи расход восстанавливается и до 14.00 показывает правильно и так каждый день.
iork
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 18:14

Re: Отображение параметров СПГ 761.0 НА мнемосхеме

Сообщение iork » 12 май 2015, 17:08

Уточняю, после наступления расчетного часа мнемосхема показывает последние якобы показания снятые в 00.00
Аватара пользователя
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщения: 4491
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 03:52

Re: Отображение параметров СПГ 761.0 НА мнемосхеме

Сообщение Евгений Николаенко » 15 май 2015, 10:25

Приложите пожалуйста скриншот мнемосхемы после 13 часов, а также экспортируйте (через пункт контекстного меню "Действия") и приложите данные по точке учета в XML-файл (файл также нужно сформировать после 13 часов).
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
iork
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 18:14

Re: Отображение параметров СПГ 761.0 НА мнемосхеме

Сообщение iork » 16 май 2015, 12:09

после обновления 12.12 проблема ушла .