Отображение параметров Меркурия 230 на мнемосхеме.

  1. Как отобразить на мнемосхеме параметр общей потребленной энергии (сумма А+ (интегратор))?.

В строке отображаемый параметр можно выбрать только: А+ (Т1) (интегратор), А+ (Т2) (интегратор), А+ (Т3) (интегратор) и А+ (Т4) (интегратор).
Если ставить отображать: сумма А+, то на мнемосхеме прочерк.
1.jpg
2. В счетчике не прописаны коэффициент трансформации 200. Поэтому прописываем его в свойствах точки учета.
При этом указанные коэффициенты влияют только на А+, но игнорируются при расчете мгновенных значений тока и мощности.
3.jpg
2.jpg
Как поменять значения тока и мощности на схеме?

Второй вопрос в догонку.

В клиенте ЛЕРС интеграторы на мнемосхеме отображаются нормально, а на веб-интерфейсе на мнемосхеме по интеграторам идет ошибка, причем и по воде тоже.
5.jpg
4.jpg

6.jpg

  1. Да действительно у нас не отображаются значение параметра суммы A+. В ближайшем обновлении это будет исправлено.
  2. В следующем обновлении R23.10 в мнемосхемах значение тока и мощности будет выводится с учетом коэффициента трансформации.

По вашему “второму вопросу” создайте отдельную тему в соответствующем разделе “Веб-интерфейс”.

ок

Обновление R23.10 доступно для скачивания.

Добрый день.

  1. Коэффициенты работают. на мнемосхеме отображается все верно.

  2. Не нашел на вкладке “Отображаемый параметр” cумма А+ (интегратор).
    Что надо выбрать, чтобы на мнемосхеме отображалась потребленная энергия А1+(интегратор) + А2+ (интегратор)?

То что сейчас получилось вывести на мнемосхему нарастающим итогом:
10.jpg
11.jpg
Требуется вывести на мнемосхему суммарное потребление электроэнергии нарастающим итогом по 1-ой и 2-ой временной зоне (+ 3-я и 4-я, но они у нас по 0).

Спасибо за обращение! В следующей версии R23.11 мы добавим возможность выбора интегратора ?+A в качестве отображаемого параметра.

Обновление R23.11 доступно для скачивания.

Обновили до R23.11 и в отображаемых параметрах не нашел интегратора ?+A.
20.jpg

Приносим извинения! Действительно в версию R23.11 изменения связанные с возможностью выбора интегратора ?+A не попали. Они обязательно появятся в следующей версии.

Все работает. Спасибо.