Вывод показаний АДИ на мнемосхему

Добрый день.

Расход с турбинных счетчиков снимается с помощью преобразователя АДИ-1-1.
Особенность преобразователя в том, что у него нет текущих данных расхода, только часовые и суточные, которые ЛЭРС без проблем считывает.
На мнемосхему же выводятся текущие показатели которых в АДИ нет, и соответственно на мнемосхеме “–” .

Проблему решил созданием расчетной точки, в которую скидываются часовые данные с АДИ, а на мнемосхему выводятся данные расчетной точки.
Но в этом случае 1 точка учета занимает 2 лицензии. (а АДИшек уже 4 и еще будут)

Есть ли способ вывести на мнемосхему часовые значения с АДИ напрямую?

На мнемосхеме можно отобразить только последние снятые данные. Если это будут часовые данные, тогда отобразятся они.