Некорректный вывод недостоверных значений на мнемосхему. [6942]

Добрый день.

Так выходит, что у нас один трубопровод, с которого мы снимаем давление в ЛЭРС, в настоящий момент не заполнен и в нём есть небольшое разряжение ~ - 0.13 кгс/см2.
Снятие показаний идет с ОВЕН ТРМ 138, только текущие, т.к. архивов у прибора нет.

ЛЭРС снимает это давление и т.к. оно меньше нуля помечает его как недостоверное. В таблицах и на графике эти - 0,13 кгс/см2 отображаются правильно (P2):
таблица.jpg
график.jpg
Но на мнемосхеме данный параметр почему-то отображается как 1 - 0,13 = 0,87, вводя оператора в заблуждение.
все параметры.jpg
Специально подняли давление на датчике. Если давление больше нуля на мнемосхеме отображение данных соответствуют действительности:
все параметры давление норм.jpg
все параметры давление норм таблица.jpg

Покажите текущие данные на указанную в мнемосхеме метку времени 29.03.2018 07:50:29.

ОДЦ - пл2 зд194 ЩПГ ТРМ138 №3-3.xls (21 KB)

Попробуйте пометить недостоверное значение как достоверное и проверьте будет ли оно корректно отображаться в мнемосхеме.

как недостоверное значение сделать достоверным?

В таблице с данными в режиме ручного ввода нажмите правой кнопкой мыши по нужной записи, в открывшемся контекстном меню выберите пункт “Пометить как достоверное”.

Открыли таблицу, пометили последнее значение как достоверное:
пометили как достоверное.jpg
Далее отжимаем кнопку ручной ввод и ЛЭРС предлагает сохранить изменения и после сохранения пересчитывает данные причем Р1 и Р2:
достоверное сохранили.jpg
При этом на мнемосхеме получаются реальные данные по обоим каналам:
мнемосхема.jpg

На сколько я понимаю, после пометки значения как достоверного, оно стало корректно отображаться на мнемосхеме.

Подскажите какое значение было до пометки?

Еще раз пометил по последним данным. Реальные показания на приборе - 0,16

до пометки, на мнемосхеме:
до пометки.jpg
после пометки данных как достоверные, на мнемосхеме:
после пометки.jpg

Покажите свойства поля на мнемосхеме, в котором выводится значение давления.

поля.jpg

не можем воспроизвести ситуацию у себя. Если пометить значение как недостоверное, оно нормально отображается на мнемосхеме. Попробуйте отметить в верхней панели пункт “отображать недостоверные значения”.

Если нажимаю кнопку “отображать недостоверные значения” показания на мнемосхеме отображаются правильные,
но только до следующего считывания данных. При считывании данных прибора показания опять становятся х+1 ат. (Уже при нажатой кнопке)
Если кнопку отжать становятся правильные до следующего считывания данных. и так по кругу.
На Веб интерфейсе (а мы его тоже используем) показания так же некорректные х+1ат.:
web.jpg
Обращаю внимание что данная ситуация происходит только в случае выхода снимаемых давлений за пределы которые ЛЭРС считает достоверными.
(по давлению воды я так понимаю 1…50 кгс/см2).
Если параметр входит в диапазон все ок. (это я показал в сообщения выше).

Еще вопрос. Почему когда в таблице я последние данные меняю с достоверной на недостоверную и обратно значение давления уменьшается на 1 ат.???
Причем каждый раз (при обтжатии кнопки ручной ввод) в таблице появляется новая запись с х-1 ат. значением???
111.jpg
В этом скрине 7 раз подряд поменял данные с достоверных на не достоверные, получил 7 дополнительных строк со значением х-1 ат.
Причем эти “новые” строчки используются ЛЭРС-ом и отображаются на графиках:
график.jpg

Отображается корректно т.к. в таблице при пометки, значение уменьшается на -1 ат.
Получатся следующая схема.

В таблице -0,13 на мнемосхеме 0,87. Делаем пометку достоверного значения.
В таблице возникает строчка - 1,13 (причем помеченная как недостоверная) на мнемосхеме -0,13.
Делаем пометку последних данных (-1,13) как достоверные, получаем в таблице новую строчку - 2,13 на мнемосхеме -1,13 и т.д.

До считывания данных с прибора.
Как только с прибора считывается не достоверное реальное значение -0,13 (заноситься в таблицу) на мнемосхеме 0,84. и круг замкнулся.

1.jpg

Покажите настройки измеряемого и отображаемого давления в свойствах точки учета, а также настройки отображаемого давления в системных параметрах.

свойства 1.jpg
свойства 2.jpg
свойства 3.jpg
свойства 4.jpg

Экспортируйте показания, на которых воспроизводилась ситуация, и приложите их к данной теме.

Data_2018-04-02_0759.xml (1.39 MB)
Точка “в работе” с 08:00 28.03.2018 г. P2 с самого начала меньше 0.

На период с 29.03.2018 г. с 09:27 до 30.03.2018 09:45 поднимали давление больше 0.
В этот период отображение на мнемосхеме соответствовало показаниям.

Спасибо за обращение! Мы добавили в план работ исправление данной ошибки.

По поводу изменения значения давление при пометке как достоверное/недостоверное, пожалуйста, создайте отдельную тему.